楼主  发表于: 2018-01-22 10:43
图片:
使用三菱FX-3U 挂载FX2N-4DA,用FX2N-4DA的4个通道 做0-10V的電壓量輸出,分别控制四个直流电源的电压输出(0~60V),即1:6的关系
当只取CH1~CH4中的任意一个通道测试时,输入200,FX2N-4DA输出1V时,直流电源输出6V,控制没有问题。

遇到的问题:
当四个通道同时使用时,四个通道输入的值为500  800 1000 2000,FX-4DA侧的端子输出的的电压也分别为2.5V  4V 5V 10V,但是直流电源输出端的V1,V2,V3,V4的值却都等于10V,

想請各位大大幫忙 幫助小弟解惑
zhangqi_1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 336 个
工控威望: 487 点
下载积分: 4001 分
在线时间: 246(小时)
注册时间: 2013-03-22
最后登录: 2024-05-18
查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-22 15:10
电源的问题,某个或多个直流电源输出端的负极不是真正的零电位,或者是24V开关电源的负极不是真正的零电位。单独测量输出端电压是测量正极与负极的电位差,例如,负极对地电位是2V,正极对地电位是26V,正负极间的电位差是24V,即电压。通常解决的办法是,都把各设备的参考零电位接地或接零。还有一种原因是,直流电源输出端与24V开关电源,通过接在一起的0V端构成了电流回路。导致输出端电压被钳位在10V。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(vir智能) 真诚感谢!