vir智能
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 200 点
下载积分: 851 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2017-06-09
最后登录: 2022-05-15
查看vir智能的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-01-22 10:43
图片:
使用三菱FX-3U 挂载FX2N-4DA,用FX2N-4DA的4个通道 做0-10V的電壓量輸出,分别控制四个直流电源的电压输出(0~60V),即1:6的关系
当只取CH1~CH4中的任意一个通道测试时,输入200,FX2N-4DA输出1V时,直流电源输出6V,控制没有问题。

遇到的问题:
当四个通道同时使用时,四个通道输入的值为500  800 1000 2000,FX-4DA侧的端子输出的的电压也分别为2.5V  4V 5V 10V,但是直流电源输出端的V1,V2,V3,V4的值却都等于10V,

想請各位大大幫忙 幫助小弟解惑
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9544 个
工控威望: 8428 点
下载积分: 16330 分
在线时间: 5295(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-05-17
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-22 10:47
个人观点,仅供参考:

四个通道输入的值为500  800 1000 2000,FX-4DA侧的端子输出的的电压也分别为2.5V  4V 5V 10V

PLC的责任就只到这一步。如果这里你测量电压的确是对的。那PLC这边就OK了。

其余就是直流电源的问题了,要从直流电源上找原因了。
楼主留言:
但是用单通道测试控制时却没有问题,这里就没法解释了。两个三个或四个通道一起使用时,直流电源输出的电压值,只等于最高的那个
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水