  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
duquanplc
DDD
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 260 个
工控威望: 404 点
下载积分: 703 分
在线时间: 218(小时)
注册时间: 2008-08-25
最后登录: 2024-04-13
查看duquanplc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-01-18 08:56
各位,FX3U-80MT刚上电时输入输出都正常,过几分钟后输入输出不断闪烁,err灯也闪烁,run打到停止,输入正常,输出无。断电等段时间再上电,有时候正常几分钟后,又不断闪烁,有时候上电就闪烁。请教各位,怎么回事?谢谢!
潘工pym
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 74 个
工控威望: 173 点
下载积分: 841 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2016-12-17
最后登录: 2020-04-25
查看潘工pym的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-18 16:59
共用电源有短路情况,检查下是哪个感应器吧
moyqfujian
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1528 个
工控威望: 13099 点
下载积分: 13188 分
在线时间: 1344(小时)
注册时间: 2013-12-08
最后登录: 2024-04-19
查看moyqfujian的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-01-18 17:02
用万用表测24V电压是否正常
汪传福
苦逼的工控人!非标机械设计开发!!电话13689531809
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 626 个
工控威望: 2514 点
下载积分: 704 分
在线时间: 168(小时)
注册时间: 2017-03-24
最后登录: 2024-01-13
查看汪传福的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-01-18 17:04
好像是24电压不够
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2084 个
工控威望: 2513 点
下载积分: 3866 分
在线时间: 1075(小时)
注册时间: 2008-10-24
最后登录: 2024-04-15
查看libin520的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-01-18 17:25
断开24伏外接电源看看。空载没问题。就检查外接线路,逐个接口断开。
需要高品质音乐资源+QQ群:723680148,音质好的音乐让爱车如音乐海洋。享受美妙音乐带来的超快感。音乐文件资源来聊即送。
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 979 个
工控威望: 2657 点
下载积分: 21602 分
在线时间: 267(小时)
注册时间: 2013-03-30
最后登录: 2024-03-29
查看工控剑侠666的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-01-18 17:29
引用
引用第4楼libin520于2018-01-18 17:25发表的  :
断开24伏外接电源看看。空载没问题。就检查外接线路,逐个接口断开。

工控人加油
cjm1234
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2279 个
工控威望: 15166 点
下载积分: 12739 分
在线时间: 3431(小时)
注册时间: 2014-01-09
最后登录: 2024-04-19
查看cjm1234的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-01-18 17:52
慢慢查,心急吃不了热豆腐
wul2.4g
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1957 个
工控威望: 2136 点
下载积分: 48138 分
在线时间: 547(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2024-03-06
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-01-18 18:31
24V电路中有短路的地方,曾经遇到过,光电接线处用的是胶带,时间久了,开胶了,机器工作时,由于抖动,偶尔有短路!
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1160 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 1775 分
在线时间: 150(小时)
注册时间: 2015-09-10
最后登录: 2024-04-12
查看周家大少的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-01-20 12:47
如果有带模块的话,也要看看是不是模块的问题
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
15770511692
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 185 个
工控威望: 287 点
下载积分: 939 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2015-09-03
最后登录: 2024-04-01
查看15770511692的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-01-20 13:00
应该是哪里有短路的
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9522 个
工控威望: 8405 点
下载积分: 16263 分
在线时间: 5292(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-04-19
查看ymmfa的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-01-20 13:06
一就是按楼上各位说的,检查一下哪里是否有短路。

二把PLC存储器清除一下。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
duquanplc
DDD
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 260 个
工控威望: 404 点
下载积分: 703 分
在线时间: 218(小时)
注册时间: 2008-08-25
最后登录: 2024-04-13
查看duquanplc的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-01-20 17:34
多谢各位!带了3个2N16EX,2个2N16TY,共计26个双线圈电磁阀,开关电源没有问题,正常用了两天。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go