yushli2002
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 284 个
工控威望: 426 点
下载积分: 21372 分
在线时间: 426(小时)
注册时间: 2010-09-06
最后登录: 2024-04-06
查看yushli2002的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-01-13 14:50
今天J3-200B伺服控制器报警AL92,更换电池后。过几分钟又报警AL92,连续更换3个电池。故障还是一样,更换新的控制器,还是报警AL92.请问高手谁知道什么故障。
030403118
自动项目、PLC、视觉、通讯等工控软件开发QQ3515716
级别: 工控侠客

精华主题: 3 篇
发帖数量: 1982 个
工控威望: 2898 点
下载积分: 25146 分
在线时间: 1373(小时)
注册时间: 2014-01-05
最后登录: 2024-05-16
查看030403118的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-13 16:42
三点处理你的问题:
1.电池电压 电压不足3.1V  更换3.6V的电池,你更换过电池 这个可能性就很低了,而且是过一段时间才报,况且你换了新的控制器
那就第2点可能性非常大
2. 编码器断线,特别是编码器的电源线,因为是过一段时间才报,况且你换了新的控制器,说明电机动过或者电缆线动过造成线接触不好
3.就算更换正常的电池,也不可贸然动设备。如果程序使用的是绝对值,一般会报错,错误为未回原点错误,这个要看程序的回原点方式,好点的电气工程师会把伺服错误,轴错误都会显示出来 否则贸然动设备可能会有事故
[ 此帖被030403118在2018-01-13 16:53重新编辑 ]
项目、视觉、通讯QQ3515716
030403118
2楼  发表于: 2018-01-14 08:19
你提供的信息就这么多,只能从上面这些判断。既然能问客服,还有必要跑这里问?
项目、视觉、通讯QQ3515716