wengine
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 633 点
下载积分: 955 分
在线时间: 84(小时)
注册时间: 2015-03-02
最后登录: 2024-04-28
查看wengine的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-01-13 11:54
一台FX3U内置3轴定位,就是能控制三轴伺服。

而一台FX5U内置4轴定位。那么,怎么控制其他6轴伺服?


FX5U内置的4轴定位是通过其本身IO发送脉冲来控制最多4轴通用伺服(脉冲型伺服)。如果需要控制更多的脉冲型伺服,当然需要添加定位模块或者脉冲模块。



所以,其他6轴伺服不是通过脉冲的方式,而是通过网络的方式,通过CC-Link IE Field Basic网络的方式。之前在介绍CC-Link协议家族的时候简单提到过这个网络,说到『使用PLC的内置以太网口就可以进行CC-Link IE Field Basic的通信了』。所以FX5U是通过自带的以太网口,通过CC-Link IE Field Basic协议来控制这其他6轴伺服的。这款伺服就是MR-JE-C。


FX5U(C)最大可以连接6台MR-JE-C,L PLC可以连接16台,QnUDV及R PLC可以连接64台。









更详细内容可以扫我头像关注公众号
[ 此帖被wengine在2018-01-13 12:01重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(mall9002) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(蒲城风信子) 热心助人!初九君
  • 下载积分:+5(ymmfa) 感谢分享!
    aaronwu
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 40 个
    工控威望: 171 点
    下载积分: 2530 分
    在线时间: 30(小时)
    注册时间: 2013-09-16
    最后登录: 2024-03-26
    查看aaronwu的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2018-01-17 15:59
    非常好,谢谢