北冥有渔
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 115 点
下载积分: 738 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2017-12-06
最后登录: 2023-11-07
查看北冥有渔的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-01-04 19:59
电气元件:DC24V电源(正 负),
                    点动按钮(自复位式),
                    普通继电器(一组常开,一组常闭,线圈DC24V供电)
                    定时器(一组常开,一组常闭,线圈DC24V供电,通电延时)                      
                    电磁阀(DC24V正 负)
控制要求:按一下按钮后,电磁阀工作10S左右后自动断开。
诚轩工控人
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 107 点
下载积分: 1951 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2018-01-05
最后登录: 2023-10-11
查看诚轩工控人的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-09 11:54
用断电延时继电器控制中间继电器,中间继电器带电磁阀。
诚轩工控人
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 107 点
下载积分: 1951 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2018-01-05
最后登录: 2023-10-11
查看诚轩工控人的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-01-09 12:57
图片:
时间继电器是不是应该是断电延时的,断电延时的话请你试一下下图能行吧
诚轩工控人
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 107 点
下载积分: 1951 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2018-01-05
最后登录: 2023-10-11
查看诚轩工控人的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-01-09 13:08
图片:
用通电延时的是不是不好做