请问大家,谁有在分拣系统从事电控设计工作的,能否帮提供一个设计思路:本人在系统改造中碰到以下问题:

1,水果分拣系统中(重量分拣)有一称重传感器输出的是0~2.0mv的信号,这个信号如何接到PLC的模入端,原来系统是用单片机来控制的,而且分拣速度比较高,每分钟800~1000个,如果用变送器的话,会不会造成不可接受的时延?
2,设备中用一光电开关来感应水果的到来,水果到来称重(流动),然后进行重量判断,属于哪个区段,然后继续往下流,到达对应重量区段拨打器所在的位置(可设定),拨打器其动作,使之归类,那么如果是三菱或松下的PLC的话,有没有多区段比较指令,或类似于查询指令,可以一次性比较,然后输出。
3,设备中给水果计数的光电开关极其重要,如果光电开关动作有误差,比如有时少发一个脉冲(比如托盘位置没感应到),这是可能不是全盘都乱了套了,重量和位置就对不起来了,怎么防止这种有可能发生的问题?
像这种分拣速度, 晶体管输出的PLC速度跟得上吗?比如程序量快到10000步左右,包括A/D延时等。
谢谢,欢迎大家多提供思路,意见!
seanpp11
级别: 探索解密
精华主题: 1 篇
发帖数量: 9 个
工控威望: 182 点
下载积分: 644 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2007-06-21
最后登录: 2023-07-25
查看seanpp11的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-27 11:45
我给你们做电控系统吧,详细加我QQ聊。
6599490