楼主  发表于: 2017-12-13 09:59
请问大家,谁有在分拣系统从事电控设计工作的,能否帮提供一个设计思路:本人在系统改造中碰到以下问题:

1,水果分拣系统中(重量分拣)有一称重传感器输出的是0~2.0mv的信号,这个信号如何接到PLC的模入端,原来系统是用单片机来控制的,而且分拣速度比较高,每分钟800~1000个,如果用变送器的话,会不会造成不可接受的时延?
2,设备中用一光电开关来感应水果的到来,水果到来称重(流动),然后进行重量判断,属于哪个区段,然后继续往下流,到达对应重量区段拨打器所在的位置(可设定),拨打器其动作,使之归类,那么如果是三菱或松下的PLC的话,有没有多区段比较指令,或类似于查询指令,可以一次性比较,然后输出。
3,设备中给水果计数的光电开关极其重要,如果光电开关动作有误差,比如有时少发一个脉冲(比如托盘位置没感应到),这是可能不是全盘都乱了套了,重量和位置就对不起来了,怎么防止这种有可能发生的问题?
像这种分拣速度, 晶体管输出的PLC速度跟得上吗?比如程序量快到10000步左右,包括A/D延时等。
谢谢,欢迎大家多提供思路,意见!
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1276 个
工控威望: 6107 点
下载积分: 52046 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-03-06
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-13 10:28
很困難,且不划算。繼續用单片机。

1.称重传感器输出的是0~2.0mv的信号------->PLC沒見過這種規格訊號。
2.每分钟800~1000个------> 60/1000 =60ms/个  
   PLC掃瞄時間<60ms (程序量快到10000步左右),不容易(中斷也許可行)。

其他則不是問題。