背景:基恩士 KV-N60AT 控制器


具体情况是这样:
客户反馈说, 设备断电后,有一个步进马达无法启动,无法转动送料。
而昨天,机器还正常生产一整天。
将 本设备的可编程控制器 程序 灌入设备的PLC,设备就能正常,那个故障步进马达也能正常转动。
可是,一旦重新将该设备断电,PLC也 随之断电。
同样的,故障情况再次出现。
翻来覆去看这些几句 PLC代码,
发现,应该是 停止传感器设定不恰当。
通常,用CR8315作停止传感器,不知为何在程序中轴四的停止传感器居然用 一个输入点 R007来当。
我尝试着将 原来程序中PLC设定的 R007 。
断电后,倒是不会出现步进马达无法启动。
但,复位,一直无法完成。
只好用原来的程序。
就是 不知道究竟是 哪几句。
幸亏 写 代码 的 过来。

所以,以后 下载程序到PLC后,能断电重启,一定要断电重启整个机器。