<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[初步查清，是第四个脉冲输出轴控制步进马达。
该马达就是启动，停止；而不是定位运动。
但，停止传感器居然在PLC 单元设定中设为 R007; 而实际 又用 CR8315；
后来，程序又经他人修改。
他自己说，增加了一个 减速停止传感器 CRXXXX 。
才出现这故障。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1639295#1940898.html]]></link>
 <author><![CDATA[renjiawonder]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 11 Dec 2017 14:01:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[个人经验告诉你&nbsp;&nbsp; 普通寄存器和断电保持寄存器分配不当 造成的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1639295#1940738.html]]></link>
 <author><![CDATA[nightblueblu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 11 Dec 2017 04:45:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[各位，可能理解错了意思。
这个机器，是本公司制造的送到客户那里使用。
客户有时候会将机器断电。
结果一断电，机器就无法正常运行了。
具 体 是 ，该机器的 一个 步进马达无法正常运行。
断电后都无法开机，不是这情况。断电后再上电是可以开机。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1639295#1940694.html]]></link>
 <author><![CDATA[renjiawonder]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 11 Dec 2017 02:07:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你是怕断电后无法开机，所以运行中直接先读出程序 [s:28]&nbsp;&nbsp;[s:28]&nbsp;&nbsp;[s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1639295#1940592.html]]></link>
 <author><![CDATA[周家大少]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 10 Dec 2017 09:23:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一般设备故障了先断电重启，你倒好，反了 [s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1639295#1940563.html]]></link>
 <author><![CDATA[pc5036]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 10 Dec 2017 05:13:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一旦断电重启，该步进马达连 ，手动启动都不法正常启动。
从 PC 监控看， 该 手动启动指令是激活状态。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1639295#1940464.html]]></link>
 <author><![CDATA[renjiawonder]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 09 Dec 2017 09:32:03 +0000]]></pubdate>
</item>