PLC(24V)接电磁阀(24V) 一定要中间继电器吗?电磁阀是感性器件,继电器好像也是啊,加反向二极管可以去反向电流。有点不明白怎样合适,希望有大神指点指点。
菜鸟入行
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1376 个
工控威望: 1552 点
下载积分: 3670 分
在线时间: 176(小时)
注册时间: 2017-09-01
最后登录: 2024-04-02
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-08 11:05
MT的PLC  + 中间继电器 再接电磁阀  最好
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
030403118
自动项目、PLC、视觉、通讯等工控软件开发QQ3515716
级别: 工控侠客

精华主题: 3 篇
发帖数量: 1971 个
工控威望: 2886 点
下载积分: 25121 分
在线时间: 1367(小时)
注册时间: 2014-01-05
最后登录: 2024-04-25
查看030403118的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-12-08 11:05
都可以 可以不用中继 为了寿命 建议加续流二极管
中继用于隔离电源、负载大电流。普通电磁阀可直接接PLC输出 最好加续流二极管 一般小型的电磁阀是没有续流二极管的 大个的SMC上才有 有人看到电磁阀上的二极管 不是续流的 是LED限制方向的
项目、视觉、通讯QQ3515716
cctv197910
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 129 点
下载积分: 396 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2017-11-06
最后登录: 2024-03-27
查看cctv197910的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-12-08 16:15
不用继电器电磁阀线圈短路你就知道坑爹了
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1160 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 1775 分
在线时间: 150(小时)
注册时间: 2015-09-10
最后登录: 2024-04-12
查看周家大少的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-12-08 16:56
我用单片机控制的话就加二极管,用PLC控制的话是不加的,出现电磁阀线圈短路烧坏PLC触点的机会是很少的。
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
rsjd
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 164 点
下载积分: 504 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2011-12-03
最后登录: 2023-05-16
查看rsjd的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-12-08 16:57
要看你模块的功率大小,小功率的电磁阀不需要,大功率的必须要
891184326
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 101 点
下载积分: 693 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2017-10-31
最后登录: 2018-10-28
查看891184326的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-12-08 17:08
晶体管类型的PLC,电磁阀3W,电压都是24V,有必要加吗?
ydb135386027
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 125 点
下载积分: 735 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2017-08-24
最后登录: 2018-01-10
查看ydb135386027的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-12-08 20:05
引用
引用第2楼030403118于2017-12-08 11:05发表的  :
注册时间: 2017-02-12
最后登录: 2020-07-27
查看123ppk的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-12-08 20:23
最好是加,不然有問題了你就知道有多坑了
moyqfujian
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1528 个
工控威望: 14099 点
下载积分: 3428 分
在线时间: 1346(小时)
注册时间: 2013-12-08
最后登录: 2024-04-25
查看moyqfujian的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-12-08 20:51
带个电磁阀,没必要加继电器
goldage
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1552 个
工控威望: 1711 点
下载积分: 6533 分
在线时间: 383(小时)
注册时间: 2016-06-19
最后登录: 2024-04-25
查看goldage的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-12-08 22:28
带电磁阀的建议加,做个有良心的设计师
刘永
不知道谁是高手,我还在学习
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 380 个
工控威望: 546 点
下载积分: 2071 分
在线时间: 460(小时)
注册时间: 2010-10-02
最后登录: 2024-04-24
查看刘永的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-12-09 07:09
引用
引用第8楼123ppk于2017-12-08 20:23发表的  :
最好是加,不然有問題了你就知道有多坑了

那么中间继电器线圈短路就不烧触点了吗?