楼主  发表于: 2017-12-07 20:49
图片:
SB1----自锁开关。
KA1----中间继电器
SQ1----行程开关
YV1----电磁阀
H1-----指示灯
控制要求很简单,按钮按下,继电器得电,电磁阀得电,油缸动作,碰到限位,断开继电器,限位指示灯亮。电路有没有什么问题。请大家指导。不过接线很麻烦,行程开关都离得远,拉24V+出去进限位的公共端,从常闭和常开各拉一根线回柜子。还有更简单的方法吗?没有PLC
qq317438652
工控小学生
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 191 个
工控威望: 4379 点
下载积分: 1289 分
在线时间: 336(小时)
注册时间: 2015-10-07
最后登录: 2025-03-11
查看qq317438652的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-07 21:16
电路应该有问题,不能用自锁开关,要用KA1的触点自锁才可以,不然无法复位。电磁阀用2位带弹簧的。最好接线验证一下