qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2025-05-05
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-06 10:33
图片:
2个电流互感器1个热继如图所示接线,互感器400/5,热继该选多大的才能正常保护电机?
电机132KW  AC380V 先谢谢各位大神
jxjalwf
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 180 个
工控威望: 287 点
下载积分: 5962 分
在线时间: 596(小时)
注册时间: 2015-11-09
最后登录: 2025-07-12
查看jxjalwf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-07 13:56
好像图中电流表显示的电流就是第三相的电流,按你提供 的电机算,电机 在额定工作电流(265A左右)时,互感器二次回路中的电流应在3.3左右。