<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[2个电流互感器1个热继接线]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1638926.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 2个电流互感器1个热继接线]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 01:10:38 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[带5A电流互感器的保护热继电器，统一选用5A。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1638926#1940309.html]]></link>
 <author><![CDATA[lvpretend]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 08 Dec 2017 12:40:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[选5A，整定值设置3.2]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1638926#1939957.html]]></link>
 <author><![CDATA[tangguohua]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 07 Dec 2017 08:56:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我个人推荐还是用个5A的吧，
个人意见，仅供参考 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1638926#1939903.html]]></link>
 <author><![CDATA[周家大少]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 07 Dec 2017 07:33:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[好像图中电流表显示的电流就是第三相的电流，按你提供 的电机算，电机 在额定工作电流（265A左右）时，互感器二次回路中的电流应在3.3左右。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1638926#1939858.html]]></link>
 <author><![CDATA[jxjalwf]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 07 Dec 2017 05:56:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[5A热继电器就可以了！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1638926#1939737.html]]></link>
 <author><![CDATA[wangcheng18]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 06 Dec 2017 12:58:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没有见到这种接法，好像是两个线的电流值等于第三根的电流。
是这样的话，电流一般不会大于5安。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1638926#1939733.html]]></link>
 <author><![CDATA[tingfenghu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 06 Dec 2017 12:49:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[首先要知道你的电动机额定电流到底是多少（要查铭牌），然后根据400/5来计算在额定电流时互感器二次侧的电流是多少（不会大于5A），再乘以1.2~2.5就是热继电器的整定电流了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1638926#1939716.html]]></link>
 <author><![CDATA[老兔子]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 06 Dec 2017 12:11:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[选5A的热继电器就OK了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1638926#1939709.html]]></link>
 <author><![CDATA[wangcheng18]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 06 Dec 2017 11:54:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[最大5A，用哪种启动方式？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1638926#1939681.html]]></link>
 <author><![CDATA[骑着兔子撵狗]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 06 Dec 2017 09:57:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电机电流到400A才选择整定保护电流7A左右的热继。
根据你的电机实际电流选择吧。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1638926#1939651.html]]></link>
 <author><![CDATA[guochunyi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 06 Dec 2017 07:41:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[补充实际不到5A 自己根据电机计算]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1638926#1939606.html]]></link>
 <author><![CDATA[1421448580]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 06 Dec 2017 04:20:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:26] 赞一个 这个方法好
I1+I2+I3=0,所以实际控制电流理论值最大5A]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1638926#1939598.html]]></link>
 <author><![CDATA[1421448580]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 06 Dec 2017 04:09:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼文杰工控学习于2017-12-06 10:42发表的&nbsp;&nbsp;:
热继电器的规格主要是根据所要保护的负载选择，现在你的负载时一个三相电机功率是132KW，根据负载算出电流，热继电器可选负载电流的1.2-1.5倍。我是根据我多次做控制柜的经验所说。望谨慎参考 [s:26]
[/quote]
现在把握不准的地方是：2个互感器与热继 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1638926#1939576.html]]></link>
 <author><![CDATA[qinchenglim]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 06 Dec 2017 03:01:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[选300A的热继电器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1638926#1939573.html]]></link>
 <author><![CDATA[moyqfujian]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 06 Dec 2017 02:55:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[热继电器的规格主要是根据所要保护的负载选择，现在你的负载时一个三相电机功率是132KW，根据负载算出电流，热继电器可选负载电流的1.2-1.5倍。我是根据我多次做控制柜的经验所说。望谨慎参考 [s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1638926#1939572.html]]></link>
 <author><![CDATA[文杰工控学习]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 06 Dec 2017 02:42:40 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>