用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
变频器设定为外部运行,模拟量输入,但一直是中速运行。谢谢!!!
上一主题
下一主题
chenyanqing
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
4 个
工控威望:
97 点
下载积分:
675 分
在线时间: 1(小时)
注册时间:
2017-12-05
最后登录:
2019-10-21
查看chenyanqing的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-12-05 11:45
全看
|
小
中
大
我设定FR-E700变频器为外部运行准备用模拟量控制,但是启动后一直在我设定的中段速(PR.5)上的hz数运行,多段速的线也没接,模拟量转化用的是FX3U-3A-ADP没问题。不接外部模拟量输入的两条线变频器还是一样。请问是什么原因。各位解答一下,万分感谢!!!!!
分享
wokshk
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
39 个
工控威望:
159 点
下载积分:
688 分
在线时间: 25(小时)
注册时间:
2015-03-22
最后登录:
2022-09-10
查看wokshk的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-12-07 10:00
全看
|
小
中
大
看你程序里通讯格式字有没有错,和变频器设置是否一样,还有变频器里的频率有些是要乘以倍数才能显示正常,还有些变频器模拟量输入有跳线0-10V或者4-20MA要用跳线切换
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
变频器设定为外部运行,模拟量输入,但一直是中速运行。谢谢!!!
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问