chenyanqing
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 97 点
下载积分: 675 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2017-12-05
最后登录: 2019-10-21
查看chenyanqing的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-05 11:45
我设定FR-E700变频器为外部运行准备用模拟量控制,但是启动后一直在我设定的中段速(PR.5)上的hz数运行,多段速的线也没接,模拟量转化用的是FX3U-3A-ADP没问题。不接外部模拟量输入的两条线变频器还是一样。请问是什么原因。各位解答一下,万分感谢!!!!!
zhangqi_1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 336 个
工控威望: 487 点
下载积分: 4001 分
在线时间: 246(小时)
注册时间: 2013-03-22
最后登录: 2024-05-31
查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-07 20:57
第1,检测变频器的第2、5脚电压是否有变化。如无变化,要么接线错误,要么FX3U-3A-ADP的电压输出有问题。
第2,在保证硬件线路连接正确前提下,检查变频器的参数:Pr1、Pr2、Pr79、Pr73、Pr125等。
通过你说的运行情况,很可能是Pr79设定成由面板旋钮调速。你试试调一下面板旋钮,频率是否改变。