我设定FR-E700变频器为外部运行准备用模拟量控制,但是启动后一直在我设定的中段速(PR.5)上的hz数运行,多段速的线也没接,模拟量转化用的是FX3U-3A-ADP没问题。不接外部模拟量输入的两条线变频器还是一样。请问是什么原因。各位解答一下,万分感谢!!!!!
分享
chenhanfu
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
80 个
工控威望:
348 点
下载积分:
440 分
在线时间: 168(小时)
注册时间:
2007-09-11
最后登录:
2024-09-24
查看chenhanfu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-12-07 10:55
全看
|
小
中
大
如果是0-10V,73号参数要改下