zjh__123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 231 点
下载积分: 557 分
在线时间: 147(小时)
注册时间: 2017-10-23
最后登录: 2024-03-30
查看zjh__123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-05 08:32
昨天在程序里测试了DPLSY与DDRVI二种步进指令的响应时间,感觉前者是us级的,后者是ms级的(我设置脉冲频率30000,脉冲数4000),在触发条件快的时候(ms级),前者能很好跟随,后者动作严重失真,我是用m8029监控的。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(yongboy) 热心助人!