jum1982
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 195 个
工控威望: 750 点
下载积分: 688 分
在线时间: 108(小时)
注册时间: 2014-02-12
最后登录: 2024-04-23
查看jum1982的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-04 15:05
    公司最近两年用了 至少20 台雷赛的步进驱动器,期间断断续续出现至少5台方向转换失灵,让采购的小妹询问供应商,结论是我的控制回路电压( DC24V)过高,让我用5V电源。用雷赛的驱动器就是为了不用处理这个24V电源,而且雷赛的驱动手册上明明写的信号5-24V通用。
    不知道有没有人和我出现过同样的问题?
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1261 个
工控威望: 1437 点
下载积分: 5420 分
在线时间: 819(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2024-04-28
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-07 18:21
基本都是串个2.2K的电阻  一般除非是讲说是24V的 不然我都喜欢串个电阻上去 血的教训