梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 5246 个
工控威望: 10217 点
下载积分: 7011 分
在线时间: 3802(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2026-06-08
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-04 10:52
图片:
这是三菱FX-3G的参数,响应时间0.2Ms,也就是频率为5000,步进电机细分为800,是否可以用普通点控制步进电机?我这个要控制6轴,只想用一个PLC完成是否可以?
微信hui530527      b站账号,梦雨天涯1991
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1073 个
工控威望: 1894 点
下载积分: 544 分
在线时间: 1190(小时)
注册时间: 2017-02-09
最后登录: 2026-06-08
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-04 13:00
你可以自己写个振荡的程序试试,脉冲指令不能指定普通口, 自己用定时器写,按照1ms的分辨率,50%的占空比,

你也只能得到频率为500的脉冲,而且受扫描周期和定时本身的影响,那估计是不怎么准的
承接成都周边地区的:电气设计出图,PLC程序编写,HMI画面制作,电控柜、动力柜加工与成套,外线施工等 ,以及非标机械结构设计,工装治具设计,机械加工等。
微信:nightblueblue,备注:工控人