梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 3817 个
工控威望: 7164 点
下载积分: 13163 分
在线时间: 2526(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2024-05-20
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-04 10:52
图片:
这是三菱FX-3G的参数,响应时间0.2Ms,也就是频率为5000,步进电机细分为800,是否可以用普通点控制步进电机?我这个要控制6轴,只想用一个PLC完成是否可以?
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
hongsenmu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 41 个
工控威望: 133 点
下载积分: 637 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2016-08-01
最后登录: 2024-03-05
查看hongsenmu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-04 14:46
可以。
但是:必须用中断扫描的方式。而且脉冲频率只能很低,这样的话步进电机的转速很难高速
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(57379299) 热心助人!