公开工控
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 217 点
下载积分: 973 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2017-10-12
最后登录: 2020-03-15
查看公开工控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-30 10:56
图片:
图片:
图片:
图片:
我这里有个FX3U-80MT的PLC

   一开始用的好好的,在厂里试机时候,带了个FX2N-16EX的输入扩展。。厂里试机10多天没有报警

  东西发到客户那里了,一开电。就报警了,AL灯也亮了。。代码0050 和6801
   查了半天,是由于 80的点的PLC 输入点自带是X0到X47,,然后程序只要出现X50以上就会报警
如果程序是没有X50以上就不报警,,意思就是说这个PLC不能带扩展了,

  然后报警还有这样的,报警故障1,把16点的模块拔掉,然后输入X50程序,,PLC报警灯不亮,但是也报警 1050代码  IO错误

   报警故障2  把16点的模块插上,然后输入X50程序,PLC报警灯就会亮。,,报警 0050和6801代码  

   然后我把PLC主机换一个同样的,就不会报警,,故判断是这个PLC有问题

      这PLC是正品供应商那里买的。。打电话给三菱官网。问不出问题,叫寄去检修。他们也不知道,再打辨别真假电话,寄去查真假还要100


         哪个高手懂是啥回事
[ 此帖被公开工控在2017-11-30 14:43重新编辑 ]
单片机plc
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 272 点
下载积分: 975 分
在线时间: 151(小时)
注册时间: 2016-02-27
最后登录: 2019-06-17
查看单片机plc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-30 13:51
三菱PLC我就没见过真的.都是浙江台州那边翻新或者生产的,现在假的也当真的用了.不过只看外壳就能分辨出真假来.

现在假币可以当真币用.
单片机plc
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 272 点
下载积分: 975 分
在线时间: 151(小时)
注册时间: 2016-02-27
最后登录: 2019-06-17
查看单片机plc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-11-30 21:15
引用
引用第9楼ydb135386027于2017-11-30 20:37发表的  :



请大师看看是不是真的,外壳上写着FX2N 32MT.



我一公里之外就看到这是假的.