公开工控
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 217 点
下载积分: 973 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2017-10-12
最后登录: 2020-03-15
查看公开工控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-30 10:56
图片:
图片:
图片:
图片:
我这里有个FX3U-80MT的PLC

   一开始用的好好的,在厂里试机时候,带了个FX2N-16EX的输入扩展。。厂里试机10多天没有报警

  东西发到客户那里了,一开电。就报警了,AL灯也亮了。。代码0050 和6801
   查了半天,是由于 80的点的PLC 输入点自带是X0到X47,,然后程序只要出现X50以上就会报警
如果程序是没有X50以上就不报警,,意思就是说这个PLC不能带扩展了,

  然后报警还有这样的,报警故障1,把16点的模块拔掉,然后输入X50程序,,PLC报警灯不亮,但是也报警 1050代码  IO错误

   报警故障2  把16点的模块插上,然后输入X50程序,PLC报警灯就会亮。,,报警 0050和6801代码  

   然后我把PLC主机换一个同样的,就不会报警,,故判断是这个PLC有问题

      这PLC是正品供应商那里买的。。打电话给三菱官网。问不出问题,叫寄去检修。他们也不知道,再打辨别真假电话,寄去查真假还要100


         哪个高手懂是啥回事
[ 此帖被公开工控在2017-11-30 14:43重新编辑 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9538 个
工控威望: 8422 点
下载积分: 16316 分
在线时间: 5294(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-05-03
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-30 11:19
根据你描述的情况,是主机和扩展不匹配。

把这二个东西侧面的标签拍图发来看看

这样我就可以识别真假或生产日期了

个人认为两种情况(1,其中有一项是假货,扩展模块假的可能稍大些。 2,两者生产日期相差太远,不匹配)
楼主留言:
可是我换了PLC主机,没问题啊,,扩展也换了,一样

不加扩展也罢报警IO错误

还有 报警故障1,把16点的模块拔掉,然后输入X50程序,,PLC报警灯不亮,但是也报警 1050代码  IO错误
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(勤工俭学) 好贴好贴!
  • 特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
    级别: 管理员

    精华主题: 8 篇
    发帖数量: 9538 个
    工控威望: 8422 点
    下载积分: 16316 分
    在线时间: 5294(小时)
    注册时间: 2006-08-10
    最后登录: 2024-05-03
    查看ymmfa的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2017-11-30 15:26
    根据你修改贴子上的图
    鉴别如下:
    一、 FX3U-80MT/ES-A  序列号1784963是正品
    二、FX2N-16EX  序列号  22Y1679 这个是假货

    故障原因分析:
    新版本的正品FX3U主机更新过程序,识别到假货模块就会出现你这种情况。
    老一代的主机没这功能,所以不报错。

    解决方法:
    重新购买一个正品的FX2N-16EX  序列号为17开头的,纸盒子上有三菱标志的那种
    然后清除PLC内存,重新写入程序。



    外包装如上图。要买纸盒上有三菱标志那种,17年新款的就是这样。16年的没有三菱标志。
    特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水