wxq544463370
中二病晚期
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 222 个
工控威望: 354 点
下载积分: 954 分
在线时间: 175(小时)
注册时间: 2015-03-02
最后登录: 2023-12-13
查看wxq544463370的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-27 15:59
今天遇到一个有趣的事, 一台设备上一个气缸很长大概接近400mm 如何保证效率的情况下让它到位时平稳(不能装缓冲器)。 于是我们在控制气缸电磁阀1的a出气口接入另一个电磁阀2的进气口,在电磁阀2的a和b口 一个接节流阀一个不接 通过一个3通接到气缸上。设定一个延时 接通电磁阀1 0.5s后接通电磁阀2  于是 就可以实现气缸走到2/3时减速 缓慢到位。  

第一次遇到这样弄的。。。。电磁阀2的作用感觉像是中间继电器一样 选择气的大小。 有点意思值得分享一下
5-power
这个行业不好混
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 99 个
工控威望: 650 点
下载积分: 1376 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2018-02-24
最后登录: 2022-12-16
查看5-power的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-06 11:56
引用
引用第6楼tkggtdkjpl于2017-12-14 08:54发表的  :
FESTO研发出来个叫软停止的功能,可以了解一下。

对,费斯托有一种自己研发的“自动气缓冲”气缸,不过可能价格比较贵