lxm6724576
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 88 个
工控威望: 575 点
下载积分: 3520 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2008-11-09
最后登录: 2024-04-24
查看lxm6724576的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-06 20:24
各位大侠:
        我公司本有3个电柜,本人用威伦CMT触摸屏通过4852W接头将3个三菱FX2NPLC通过485BD通信起来,分别收集3个PLC的数据。每个PLC的站号分别为1# 2# 3#,现在已收集3个电柜数据,需要将3个电柜的寄存器(D)的数据进行相加,并显示在触摸屏内。据了解通过宏程序可以达到。求方法.                      1#  D200   D201  D202  D203  D204                       2# D300   D301  D302  D303  D304  3# D300   D301  D302  D303  D304

                      触摸屏需要将3个电柜的所有数据相加,不知道如何才能达到。
030403118
自动项目、PLC、视觉、通讯等工控软件开发QQ3515716
级别: 工控侠客

精华主题: 3 篇
发帖数量: 1973 个
工控威望: 2888 点
下载积分: 25125 分
在线时间: 1368(小时)
注册时间: 2014-01-05
最后登录: 2024-04-27
查看030403118的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-06 22:32
plc设置站号
触摸屏使用预设站号
宏指令加就可以了
项目、视觉、通讯QQ3515716