wycxks
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 342 个
工控威望: 479 点
下载积分: 1176 分
在线时间: 508(小时)
注册时间: 2015-10-10
最后登录: 2017-12-11
查看wycxks的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-06 15:34
CPU1214C  扩展SM1223 DC/DC一块,无程序开机后扩展模块DIAG指示灯一直闪烁,用软件进入组态界面添加1223模块,写一个点对点测试程序,下载后还是闪灯,反复试了几次不行,断电后再来一遍组态设备下载程序可以了(灯不闪了),问题又来了,这一次直接新建程序下载,没有组态添加扩展,扩展模块输入输出也正常,然后再新建程序随意添加了一个8个点输入模块(实际是1223的8进8出模块),扩展模块还是能用(输入输出正常),我就想问一下1200这个软件到底要不要组态硬件?
  
  
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3416 个
工控威望: 20952 点
下载积分: 21394 分
在线时间: 1708(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-05-20
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-07 16:46
线态硬 件,下载,断电重启生效。
楼主留言:
线态硬件?
自动化单机,生产线,项目编程调试!