今天遇到个问题扩展模块的24v线没接但是把主模块的COM端和扩展的输入端短接会有输入,但是正常用起来会干扰外部设备输出的光耦,后来把扩展模块的24V和开关电源()接一起就好了不会有干扰。外部输入设备光耦是外部开关电源供电
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9546 个
工控威望: 8430 点
下载积分: 16334 分
在线时间: 5295(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-05-19
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-01 12:25
正常的接线是  16EX的 24+和主机输入点用的24+接一起
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
goldage
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1576 个
工控威望: 1735 点
下载积分: 6581 分
在线时间: 390(小时)
注册时间: 2016-06-19
最后登录: 2024-05-19
查看goldage的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-11-01 21:49
模块没电源也会有反应,没看错吧