使用FX5U原点回归指令,在参数设置里面设置好近点和原点信号之后,如图所示
,然后使用FX5的原点回归指令 如图
。当原点定位好之后,又使用原点方向相反的FX3兼容清零指令如图
,就是这条指令是按参数设置的原点信号,还是按程序设置的原点信号。  
技术在于积累,学习在于坚持。
吴工2014
微信:13549987100,学!!!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 171 个
工控威望: 4483 点
下载积分: 796 分
在线时间: 178(小时)
注册时间: 2014-09-01
最后登录: 2024-05-10
查看吴工2014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-23 17:31
一般不用固用的回原方式,自己写,想怎么回就怎么回
FX5-40SSC-S/FX5-80SSC-S/QD77MS/QD75P 欢迎学习交流,目前在学习Q172!