请看看这个黑线要接到我PLC的输入,但我PLC输入的COM是接24V还是接0V呢
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
级别: 网络英雄

精华主题: 9 篇
发帖数量: 3155 个
工控威望: 7819 点
下载积分: 2231 分
在线时间: 12370(小时)
注册时间: 2012-04-25
最后登录: 2024-05-16
查看renzhe的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-24 17:18
一般com接24v,不过还要结合plc具体品牌以及型号,因为有些可能不支持接NPN传感器
[ 此帖被renzhe在2017-10-24 17:24重新编辑 ]