q605668560
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 133 个
工控威望: 743 点
下载积分: 1707 分
在线时间: 256(小时)
注册时间: 2009-09-15
最后登录: 2021-06-07
查看q605668560的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-10-24 11:14
有一套加油站设备,控制柜和现场设备距离100M左右,现场的温度,压力变送器和PLC模拟量模块之间要加什么东西防干扰吗,30KW和37KW变频器之间要加什么样的输出电抗器?有什么其他细节要注意的吗?
030403118
自动项目、PLC、视觉、通讯等工控软件开发QQ3515716
级别: 工控侠客

精华主题: 3 篇
发帖数量: 1971 个
工控威望: 2886 点
下载积分: 25121 分
在线时间: 1367(小时)
注册时间: 2014-01-05
最后登录: 2024-04-25
查看030403118的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-24 11:55
最好是电流变送
项目、视觉、通讯QQ3515716
lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1255 个
工控威望: 1425 点
下载积分: 3674 分
在线时间: 322(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-02-20
查看lvpretend的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-10-25 07:15
肯定要用隔离安全栅了,电流信号的,100m问题不大,屏蔽导线选大一个规格。