huangrumeng
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 112 点
下载积分: 1797 分
在线时间: 103(小时)
注册时间: 2016-04-12
最后登录: 2021-08-27
查看huangrumeng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-10-17 08:23
有个项目,需要同时检测40-50个电流,用三菱的PLC如何实现?请教各位大神
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9533 个
工控威望: 8417 点
下载积分: 16293 分
在线时间: 5294(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-04-29
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-17 10:31
一个Q68ADI  可以8路电流信号输入,接上7个就行。  
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水