浪嗨嗨
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 198 个
工控威望: 410 点
下载积分: 531 分
在线时间: 92(小时)
注册时间: 2017-04-07
最后登录: 2019-07-30
查看浪嗨嗨的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-10-16 11:59
用的是MR-JE-40A驱动器,电机是配套的型号
现象是,电机只可以往一个方向走,驱动器报RL-E6-1,一闪一闪的。搞不清楚的地方是既然驱动器报这个警电机却又可以走,
当我把脉冲速度提高时,电机速度也不变,听到驱动器里有不断的响声,

我估计是我的信号号哪里接错了,不知道有人能判断我的原因吗?


和欧姆龙CP1H连接。我的信号接线是12 20接24V。46接0V,10接Y0,35接Y2。
42 47 15短接。
1406606700
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 207 个
工控威望: 1130 点
下载积分: 3716 分
在线时间: 369(小时)
注册时间: 2016-10-12
最后登录: 2024-02-29
查看1406606700的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-16 13:08
翻一下三菱的伺服手册,找一下这个报警代码,依据报警代码分析就好啦,,,报警代码E6是伺服强制停止警告,,,