• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
704工程
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 134 点
下载积分: 740 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2017-06-03
最后登录: 2024-01-15
查看704工程的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2017-10-11 19:40
引用
引用第10楼eledesigner于2017-10-11 09:48发表的  :
加个485BD板,才几块钱啊


谢谢您的回复。鉴于有几位老师提到了加485模块,我也跟公司里提交计划和材料申请了。
那么,也请教下,加上模块后,ADPRW指令还能用吗?这个指令的内容里,并没有通道号这一操作数。
358273433
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1015(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2024-04-24
查看358273433的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2017-10-11 19:51
加485BD做MODBUS通信要加CRC校验,不能用ADPRW,不如直接加485ADP。
楼主留言:
谢谢回复,可是就算加了485ADP,PLC也不是两条通道同时进行的吧。而且,ADPRW指令里,并没有指定使用的通道号一项。三菱跟自己的变频器通信专用指令里倒是有使用通道号一项,但是手册里说最大支持16台,不知是每个通道最大16台,还是5U最大支持16台。
gaokunjian
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 190 个
工控威望: 337 点
下载积分: 1072 分
在线时间: 351(小时)
注册时间: 2011-06-27
最后登录: 2022-03-18
查看gaokunjian的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2017-10-11 20:24
为什么不用CC-LINK???
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1160 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 1775 分
在线时间: 150(小时)
注册时间: 2015-09-10
最后登录: 2024-04-12
查看周家大少的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2017-10-11 20:27
直接一个广播 我只管发不管收
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
zhangqi_1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 336 个
工控威望: 487 点
下载积分: 4001 分
在线时间: 245(小时)
注册时间: 2013-03-22
最后登录: 2024-04-24
查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2017-10-11 21:43
1、利用5U的以太网通信功能,使用MODBUS-TCP协议(速率高于RTU),由于D700不支持MODBUS-TCP,需要加装MODBUS-TCP的通讯模块,用模块的数字和模拟量输出控制D700。程序上使用0SP.ECPRTCL指令,不过,三菱官方从来没说过该指令支持MODBUS-TCP,因此经过验证才知道。
2、5U加装CC-LINK主站模块,因D700没有可供使用的CC-LINK通信板(A、E、F700系列都有,唯独D700没有),只有加装CC-LINk的远程I/O站和设备站,去控制D700。
上述两种方法仅供参考。第1种硬件投资低,编程难度大,能否支持还需要验证。第2种硬件投资高,编程难度小。要想提高通讯速率,需要进行相关的软硬件升级。
704工程
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 134 点
下载积分: 740 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2017-06-03
最后登录: 2024-01-15
查看704工程的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2017-10-11 22:59
引用
引用第14楼gaokunjian于2017-10-11 20:24发表的  :
为什么不用CC-LINK???


谢谢回复。
CClink 成本太高,而且,现在是已经到了项目调试阶段,本项目又在国外,更换也不方便
jum1982
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 195 个
工控威望: 750 点
下载积分: 688 分
在线时间: 108(小时)
注册时间: 2014-02-12
最后登录: 2024-04-23
查看jum1982的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2017-10-12 11:32
换支持以太网通信的变频器,旧的拆下来又不是不能再利用。多简单省事。
蒲城风信子
微信QQ1733946494
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 548 个
工控威望: 770 点
下载积分: 1290 分
在线时间: 282(小时)
注册时间: 2014-12-11
最后登录: 2024-03-16
查看蒲城风信子的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2017-10-12 11:49
楼主 有没有问过三菱技术热线。解决没有
mrt046
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 157 点
下载积分: 649 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2012-12-20
最后登录: 2024-01-01
查看mrt046的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2017-10-13 19:44
路过说一句,可不可以用移位指令(SFTLP)循环,编程程序少,速度是不是要快一些
楼主留言:
谢谢回复。
这个问题,主要在于modbus通讯的时间问题,PLC程序的大小相对来说不是什么问题。程序再怎么大,扫描一圈下来也就几十毫秒。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go