cdc112326
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 131 点
下载积分: 540 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2012-11-30
最后登录: 2022-12-07
查看cdc112326的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-22 21:06
描述:步进电机
图片:
描述:电机驱动器
图片:
描述:调试程序
图片:
描述:控制接线图
图片:
最近要改造一台绕线机,遇到一个老式步进电机,几个控制端子为 PUL、DIR,OPTO,我写了一段简单的程序(图示)调试,PLC用的三菱FX3U型,发现一个问题,每次接通X17电机就抖动一下,不按照程序的意图动作,程序里面参数我改了好多次都没用,请问大神知道这个电机怎么用么,难道是我接线有问题,或者2K电阻不用加,还是什么原因。
这台步进电机是好的,之前一直正常工作。其他比如电源接线,电机相线都是正确接线的。
调试中我又发现个问题,我把PLC DDRVA指令中的地址 K9999999改成K-9999999,电机就正常转,方向顺时针转,把负号去掉电机还是原样不转,这款老式步进电机就这种状态么?
Y4不亮的时候电机转,Y4亮的时候电机不转。

谁帮我看下呢。
[ 此帖被cdc112326在2017-09-23 12:42重新编辑 ]
724438166
联系方式qq 724438166
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 388 个
工控威望: 443 点
下载积分: 7862 分
在线时间: 301(小时)
注册时间: 2014-06-22
最后登录: 2024-05-29
查看724438166的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-22 22:15
信号用5V.频率你放到1000看看,或者你把皮带取下来看看。步进没有什么搞法的