出了台机子给客户,因为流程问题,机子在客户的车间里放了一个月没有用过,昨天去试机的时候发现交流接触器没能吸合!(手动按下机子就能正常使用,松手就断开)
附上电路图,我检查了保险丝没烧,相序保护工作指示灯正常亮,只能是交流接触器本身出问题了。可是之前交流接触器一直使用都是没问题的,不是接线错误,那只能是线圈出问题咯?
怎么检测是不是真的线圈问题?为什么会突然故障?维修是直接换新的吗?

谢谢各位大佬指教
[ 此帖被初心者在2017-09-23 09:11重新编辑 ]
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1800 分
在线时间: 993(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-02-18
查看wu32u2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-20 13:55
图画的挺漂亮的,一个35W功率的直流输出线路用1.5平方,是嫌线槽太宽敞了还是钱太多了。要判断接触器坏没坏也不难,上电直接量线圈两端电压,要有220V,那肯定是接触器坏了,要是连电都没有你就查这一控制回路哪断开了,说真的,要是线路标记清晰,这个查故障1分钟解决的事情。哦还有相序保护器的5、6通断条件是不是应该放在接触器线圈的相线一侧?
[ 此帖被wu32u2在2017-09-20 14:03重新编辑 ]
成功的路上需要帮助
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1800 分
在线时间: 993(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-02-18
查看wu32u2的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-09-21 13:42
这问题不难啊,居然还有这么多人感兴趣。。。万用表逆向排查啊,先查接触器线圈有没有电,有电OK接触器坏了;没电,测量电线上一端电压,还是没电,再查上一端。。。。