• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1255 个
工控威望: 1425 点
下载积分: 3674 分
在线时间: 322(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-02-20
查看lvpretend的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2017-09-14 18:46
引用
引用第10楼zmy450365于2017-09-14 17:28发表的  :
用2根185的比较理想;

电缆尽量不要用并联。
lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1255 个
工控威望: 1425 点
下载积分: 3674 分
在线时间: 322(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-02-20
查看lvpretend的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2017-09-14 19:03
引用
引用楼主zhenghong82于2017-09-13 19:30发表的 电线载流量的问题 :
请教各位高手300平方BVV电线最大载流量多少? 距离20米  500A电流电线温度50度正常吗?
150平方BVV电线距离30米300A电流电线温度50度正常吗?
谢谢!!!!


电缆是机芯?敷设方式?环境温度?电缆是否国标(在中国,大家都懂,你可以测量下线径粗略计算下)?
夏季50度的温度(不是温升),正常。
你可以查厂家手册,里面有详细的参数和计算方式,其实百度文库一个其它厂家手册也可以参考。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go