三菱PLC  ,SFC程序转换成梯形图后,发现程序有问题,不能再转换回SFC程序,梯形图左母线步数带有括号,请教高手怎么样转回去。谢谢
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1071 个
工控威望: 1892 点
下载积分: 539 分
在线时间: 1189(小时)
注册时间: 2017-02-09
最后登录: 2026-06-01
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-12 09:04
线圈和母线之间连上S20继电器的触点
承接成都周边地区的:电气设计出图,PLC程序编写,HMI画面制作,电控柜、动力柜加工与成套,外线施工等 ,以及非标机械结构设计,工装治具设计,机械加工等。