monkeykinghy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 215 个
工控威望: 425 点
下载积分: 2476 分
在线时间: 139(小时)
注册时间: 2009-04-14
最后登录: 2024-01-03
查看monkeykinghy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-07 13:52
前几天还连接好着,突然连不上,重装step5.5 也联系不上, 尝试用mPI  AUTE两种方式都不行 ,
  画面如下 :





     请高手帮忙看看问题出在哪里了?
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8144 个
工控威望: 10273 点
下载积分: 20878 分
在线时间: 2934(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-03-29
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-08 07:43
这类问题,硬件问题除外,一般是通讯速率不对应造成不能通讯。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(yongjin315)
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    杨粟宇
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 246 个
    工控威望: 277 点
    下载积分: 694 分
    在线时间: 66(小时)
    注册时间: 2007-08-21
    最后登录: 2024-01-07
    查看杨粟宇的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2017-10-17 20:26
    重新装一下SETP7,再把频率改低点试试
    杨粟宇
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 246 个
    工控威望: 277 点
    下载积分: 694 分
    在线时间: 66(小时)
    注册时间: 2007-08-21
    最后登录: 2024-01-07
    查看杨粟宇的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2017-10-17 20:27
    通信线换一根试试
    qinminyu
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 33 个
    工控威望: 5116 点
    下载积分: 9859 分
    在线时间: 181(小时)
    注册时间: 2010-07-19
    最后登录: 2023-12-02
    查看qinminyu的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2017-11-17 10:12
    COM口检查一下,看对不对!