zhouyong勇博
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 131 个
工控威望: 226 点
下载积分: 4928 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2015-04-22
最后登录: 2021-10-03
查看zhouyong勇博的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-29 15:49
请教各位大师。45KW水泵AC380V 星三角降压启动方式。它的电源来自700M远50平方电缆引进,前方变压器100KVA,这边量电压有380v线电压,可是一运行接触器线圈欠压释放。
望各位大师怎样解决这种情况。拜谢!
cjm1234
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2279 个
工控威望: 15166 点
下载积分: 13979 分
在线时间: 3439(小时)
注册时间: 2014-01-09
最后登录: 2024-05-20
查看cjm1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-29 22:08
45KW的电机700米线用120平方铜芯线,用星角启动,运行,在接触器下接一个500UF补偿电容,这样肯定可以运行。