 <description><![CDATA[电机的电功率已经占了电源（变压器）容量的一半，再加上距离有700m，你的启动压降能维持控制电路的星形启动就不错了，一转三角运行，启动时间不足，不跳接储器就怪了。

如果你将启动时间调到30s~60s（不要超过60s）仍然不能运行，那么再将进（或者出）水阀关闭后试试。

如果仍不行的话，只能加就近补偿了。

如果加了就 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1625187#1917861.html]]></link>
 <author><![CDATA[老兔子]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 30 Aug 2017 12:35:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你把电机不带水泵，空载的话看能不能启动，如果可以，就先把水泵阀门关了启动再打开阀门加负荷，只是45kw的电机，如果负荷上去了，电压降有几十伏，这样不行，要不干脆电机星型运行，控制阀门，使电机电流不过载，只是水泵流量，压力小一点，不知行不行，这样是不花钱的办法。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1625187#1917828.html]]></link>
 <author><![CDATA[hnyyhym]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 30 Aug 2017 10:22:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[启动时间适当延长一下试试]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1625187#1917817.html]]></link>
 <author><![CDATA[iujfang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 30 Aug 2017 09:06:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[好谢谢各位前辈指点。试一下先]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1625187#1917794.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhouyong勇博]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 30 Aug 2017 08:44:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电箱上有电压表吗？指针式的那种，看一下启动时的瞬间电压，如果确实压降很大，建议还是改变频的，启动时间长一点]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1625187#1917792.html]]></link>
 <author><![CDATA[wycxks]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 30 Aug 2017 08:41:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看温度，如果电缆温度高、电机温度高，赶紧另想办法。700米，当时如果把变压器往电机近旁挪挪，能节省不少成本。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1625187#1917789.html]]></link>
 <author><![CDATA[1992sd]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 30 Aug 2017 08:33:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[在放一根线，把进线加粗使用，降低压降！按说你测量的有380V电压，接触器线圈是可以吸合的啊，380V接触器就是用220V应该也可以吸合的，虽说不是很稳定！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1625187#1917757.html]]></link>
 <author><![CDATA[jxz123130]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 30 Aug 2017 05:41:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[控制电路有问题吗？如果没有问题，改变频器也会因欠压报警。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1625187#1917691.html]]></link>
 <author><![CDATA[李志华]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 30 Aug 2017 01:53:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不接电机星三角启动转换没问题，太远了不知道可否这样先空载运行后再加负荷。随便动下要大钱。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1625187#1917690.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhouyong勇博]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 30 Aug 2017 01:50:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主zhouyong勇博于2017-08-29 15:49发表的 电机可以启动不能运行。欠压 :
请教各位大师。45KW水泵AC380V 星三角降压启动方式。它的电源来自700M远50平方电缆引进，前方变压器100KVA，这边量电压有380v线电压，可是一运行接触器线圈欠压释放。
望各位大师怎样解决这种情况。拜谢！
[/quote]

一运行接触器线圈 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1625187#1917656.html]]></link>
 <author><![CDATA[john42tw]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 30 Aug 2017 00:04:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[它的电源来自700M远50平方电缆引进，前方变压器100KVA
損失那麼大
那你蓋發電廠好了~~~把它提高161kva直接輸出]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1625187#1917653.html]]></link>
 <author><![CDATA[lin10663]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 29 Aug 2017 23:40:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[45KW的电机700米线用120平方铜芯线，用星角启动，运行，在接触器下接一个500UF补偿电容，这样肯定可以运行。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1625187#1917625.html]]></link>
 <author><![CDATA[cjm1234]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 29 Aug 2017 14:08:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电机离变压器还是太远了，700米的电压降是23V，也就是说工作电压只有357V 了，对于这个电压只是电机起动后的正常运转时的电压，也就是说电机起动时的电压降就不止23V了，您说星三角起动瞬间接触器失压脱扣了，也就是说电源电压已低于304V了，也就是说这时的起动电流为1206A，这说明你的星三角起动时间过短，建议设定在15S ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1625187#1917583.html]]></link>
 <author><![CDATA[wul2.4g]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 29 Aug 2017 11:56:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这种大功率启动，主线供电线路较远欠压我也遇到过！当时我用一个变压器把AC380V变压出来控制接触器这样稳定了不少！
&nbsp;&nbsp; 后来我还是改用变频器启动就没出现欠压的情况了！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1625187#1917564.html]]></link>
 <author><![CDATA[wuzhishou]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 29 Aug 2017 10:34:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[长时间欠压运行不知可行，是50平方铜芯电缆]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1625187#1917552.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhouyong勇博]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 29 Aug 2017 09:25:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢指点，学习了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1625187#1917550.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhouyong勇博]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 29 Aug 2017 09:18:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[最简单的办法是搞一个UPS电源专门供控制部分，几百瓦足够。然后看电机能否正常运行，然后功率表测量各种有功无功功率以及星、角转换瞬间的压降值。接触器吸合容易解决，但电机长时间欠电压运行是隐患。这个必须解决。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1625187#1917547.html]]></link>
 <author><![CDATA[静夜思飘]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 29 Aug 2017 09:06:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼上说的在理。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1625187#1917545.html]]></link>
 <author><![CDATA[jeffwang2011]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 29 Aug 2017 08:57:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[应该是由于大功率电机的功率因数过低，造成电压偏移（损失），使接触器（应该是从负载端提供电源）达不到吸合电压造成的。如果非新装设备，可以检查一下电源端和负载端的各接点是否有氧化现象。线路是否老化等原因。假设是新安装设备，做有功率因数就地补偿吧。或许有用。还有长距离配线且带功率因数低的设备，不要用铝线 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1625187#1917543.html]]></link>
 <author><![CDATA[静夜思飘]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 29 Aug 2017 08:50:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼上说的在理，用变频器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1625187#1917539.html]]></link>
 <author><![CDATA[yegenfa]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 29 Aug 2017 08:40:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼zhouyong勇博于2017-08-29 16:21发表的&nbsp;&nbsp;:
改为变频启动和星形运行又怕电机是水货。不知稳压行不
[/quote]
变频启动目的是降低启动电流，你原来采用星三角启动时电流是三角形全压启动的1/3，（全压启动电流是额定电流4～7倍），你700m线距，内阻较大，在如此大的启动电流下压降自然大。变频启动 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1625187#1917537.html]]></link>
 <author><![CDATA[往事如风]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 29 Aug 2017 08:36:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[改为变频启动和星形运行又怕电机是水货。不知稳压行不]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1625187#1917528.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhouyong勇博]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 29 Aug 2017 08:21:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不能升压了。这趟线还有路灯]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1625187#1917527.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhouyong勇博]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 29 Aug 2017 08:18:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[改成变频启动吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1625187#1917525.html]]></link>
 <author><![CDATA[往事如风]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 29 Aug 2017 08:16:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[把变压器输出调到高一档试试，线路太长，线损大，电压降大。]]></description>