请教各位大师。45KW水泵AC380V 星三角降压启动方式。它的电源来自700M远50平方电缆引进,前方变压器100KVA,这边量电压有380v线电压,可是一运行接触器线圈欠压释放。
望各位大师怎样解决这种情况。拜谢!
1992sd
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 233 个
工控威望: 346 点
下载积分: 35439 分
在线时间: 554(小时)
注册时间: 2012-08-23
最后登录: 2024-05-20
查看1992sd的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-30 16:33
看温度,如果电缆温度高、电机温度高,赶紧另想办法。700米,当时如果把变压器往电机近旁挪挪,能节省不少成本。