yanbo1024
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 252 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2017-05-12
最后登录: 2022-08-13
查看yanbo1024的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-24 16:38
触摸屏经常显示急停按钮被按下(实际急停按钮没有被按下),就什么也动作不了。关闭电源重新启动又好了,请教师傅们是什么原因引起的。
wul2.4g
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1957 个
工控威望: 2136 点
下载积分: 48138 分
在线时间: 547(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2024-03-06
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-24 17:55
这种情况多发生在急停接常闭信号的场合,如果有多个急停串联更明显,我也遇到过,机器在抖动时就会出现该现象!!仔细检查急停的常闭点电阻,如果电阻超过10欧,尽早换了!!