<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有时候需要考虑是不是线材的问题了，就怕线材是坑货，电阻很高，那就需要更换了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1623283#1917649.html]]></link>
 <author><![CDATA[lylisrd]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 29 Aug 2017 14:57:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[通常是按钮的问题，再才是线路问题，干扰问题，程序问题最少]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1623283#1917511.html]]></link>
 <author><![CDATA[sanlihu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 29 Aug 2017 07:54:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[程序不会骗人的，应该是你的急停接线真的是有信号触发才会出现报警，检查一下按制，线材，接线端子等等吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1623283#1916986.html]]></link>
 <author><![CDATA[周家大少]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 27 Aug 2017 06:33:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[下载PLC程序。触摸屏程序。然后找到触摸屏报警的相关软元件。报警时，查看PLC程序，看是哪个信号触发的。
1、信号干扰。修改PLC程序。
2、硬件接线不牢固。重新接线。
3、……]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1623283#1916622.html]]></link>
 <author><![CDATA[libin520]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 25 Aug 2017 09:46:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[按扭触点问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1623283#1916603.html]]></link>
 <author><![CDATA[aw2801669]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 25 Aug 2017 09:16:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[重新放根急停线到PLC，试试就知道了。是不是线的问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1623283#1916422.html]]></link>
 <author><![CDATA[yushli2002]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 25 Aug 2017 00:28:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[直接把急停的线拆掉看一下，不行就看看程序，修改一下...]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1623283#1916421.html]]></link>
 <author><![CDATA[疯狂的馒头]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 25 Aug 2017 00:26:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼peilei1031于2017-08-24 16:42发表的&nbsp;&nbsp;:
检查一下PLC的输入信号吧，看看PLC的输入信号有没有误动作，急停开关有没有接触不良，触摸屏提示了应该说明急停信号真的触发了
[/quote]
急停开关没有问题，特意换了个新的，现在怀疑是2个PLC连接线有问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1623283#1916414.html]]></link>
 <author><![CDATA[yanbo1024]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 24 Aug 2017 23:50:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼爱家爱china于2017-08-24 20:12发表的&nbsp;&nbsp;:
楼主什么设备？这个应该是急停开关后面的触点坏了
[/quote]
叠板机]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1623283#1916410.html]]></link>
 <author><![CDATA[yanbo1024]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 24 Aug 2017 23:39:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主什么设备？这个应该是急停开关后面的触点坏了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1623283#1916389.html]]></link>
 <author><![CDATA[爱家爱china]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 24 Aug 2017 12:12:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果不是危险的设备，改程序把急停改接常开。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1623283#1916384.html]]></link>
 <author><![CDATA[chou2003]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 24 Aug 2017 11:28:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[简单的办法，把PLC进线急停信号线断开，在观察]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1623283#1916382.html]]></link>
 <author><![CDATA[cjm1234]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 24 Aug 2017 11:19:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这种情况多发生在急停接常闭信号的场合，如果有多个急停串联更明显，我也遇到过，机器在抖动时就会出现该现象！！仔细检查急停的常闭点电阻，如果电阻超过10欧，尽早换了！！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1623283#1916363.html]]></link>
 <author><![CDATA[wul2.4g]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 24 Aug 2017 09:55:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[检查一下PLC的输入信号吧，看看PLC的输入信号有没有误动作，急停开关有没有接触不良，触摸屏提示了应该说明急停信号真的触发了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1623283#1916348.html]]></link>
 <author><![CDATA[peilei1031]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 24 Aug 2017 08:42:01 +0000]]></pubdate>
</item>