工业使用最多的是3相异步电机,其基频是50HZ,所以其工作频率也就在0至50HZ范围。如果电机的基频在300HZ呢?是不是该电机可以工作在0至300HZ的频率范围呢??还请高人指点!请勿砸砖!!
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
5921338
好好学习,天天向上
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 673 个
工控威望: 10155 点
下载积分: 4630 分
在线时间: 357(小时)
注册时间: 2008-11-27
最后登录: 2024-05-02
查看5921338的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-14 22:12
如果没有铭牌就不好查了,只要使用正常应该没问题。如果电机额定频率在变频器上设置不正确变频器会报警或者电机扭矩变小带不动负载。最高用过120HZ额定频率的电机,变频器基准频率设置为120才能正常运行。
自学
5921338
好好学习,天天向上
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 673 个
工控威望: 10155 点
下载积分: 4630 分
在线时间: 357(小时)
注册时间: 2008-11-27
最后登录: 2024-05-02
查看5921338的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-06-14 22:14
有高速电机的,电机频率是很高的,必须配变频器,变频器有基准频率参数要设定和电机频率一样才能正常运行
引用
引用第7楼电气加油于2017-08-17 20:24发表的  :
我也是新手不过,电机的频率不是乱給的。是根据国家电网的供电频率设定的。国家电网的频率是50HZ,即最大为50HZ,不是电机设定多大就是多大。   
自学