q605668560
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 133 个
工控威望: 743 点
下载积分: 1707 分
在线时间: 256(小时)
注册时间: 2009-09-15
最后登录: 2021-06-07
查看q605668560的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-08 21:40
图片:

我驱动器细分设置 SW5~SW8设为1000,SW1~SW3:我设过好几个规格的电流,
空载状态下:当我按正转运行 DPLSV  K50000 Y0 Y1(脉冲Y0,方向Y1),步进电机有声音,但是不走,当我松开正转按钮的时候电机回抖一下,反转也是一样的效果,
我看了电机侧电流是5.6A, 大概有哪些可能的问题??
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1800 分
在线时间: 993(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-02-18
查看wu32u2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-09 07:59
第一,现在步进电机的转速是3000转每分钟,步进电机和伺服不同,随着转速上升,步进电机的转矩会急速下降,步进电机适合低转速运行的场景,因此有可能转矩不足,可以降低运行速率试试;
第二,给驱动器的电源功率是否符合厂家标准,例如驱动器要求24V~70V,3A直流电,你给个50W24V的开关电源的话,功率不足也会导致步进电机无法在高速区运转;
第三,外部接线是否有问题,比如降压电阻有没有接上,电阻值是否符合要求;
第四,步进电机是否损坏,手动转动轴心,阻力是否均匀,检测绕组电阻值大小是否一致。
其他的可能暂时没遇到过,我只能帮你到这了。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(q605668560) 热心助人!
  • 成功的路上需要帮助