FX5U高速计数器的使用遇到了一点麻烦,请教各位高手,希望能解决问题!
现用一个360R/P的增量式编码器A、B、Z相分别接在X0、X1、X10上,高速计数器
的设置如图1,程序如图2,现在测试时读取SD4500数值为0,不知哪里出错了,请教
各位高手支支招!谢谢!
一笑而过
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9541 个
工控威望: 8425 点
下载积分: 16324 分
在线时间: 5295(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-05-11
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-07 10:58
SD4500 应该是32位的吧。应该用DMOV。 或者你在线监视一下看SD4500有值没。