受不了了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 596 个
工控威望: 724 点
下载积分: 1667 分
在线时间: 381(小时)
注册时间: 2015-06-17
最后登录: 2024-04-24
查看受不了了的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-03 20:43
有谁公司里大量使用电子变压器给伺服供电的没,维修率高吗?我们公司以前用过电子变压器给伺服驱动器供电,结果一塌糊涂,几十个几乎全军覆没
静夜思飘
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 130 个
工控威望: 233 点
下载积分: 2500 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2017-03-09
最后登录: 2022-06-28
查看静夜思飘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-04 16:18
其实不管何种变压器,防干扰都要在设备端并接滤波电容的。假设还有接地端的话,屏蔽线外层还要一端接地。
电子变压器(又称开关电源)虽然是经过开关管将工频频率提高进行高频变压,只要质量合格,对后端用电设备基本没太大的干扰。但是效率提高很多。说实话电脑对泄露频率的要求应该要高于那些所谓的伺服器。但是电脑设备基本都是用的开关电源。
所谓电源内部工作时是否正弦波对输出端的直流电无意义,很多杂波实际是从电源输出端到设备间的线路串扰进入的。即使用老式变压器加滤波一样串扰很多杂波。要求高的设备一样需要接入端串电容过滤杂波的。
说实话对波形要求更高的音响设备现在很多都开始使用开关电源了。