楼主  发表于: 2017-08-01 22:33
描述:PLC程序
图片:
描述:触摸屏界面
图片:
描述:驱动器报警
图片:
描述:报警解释
图片:
压机外观

小弟最近在调试一台伺服压机,结构比较简单,就是伺服电机带动丝杠,丝杠连着压头上下移动。
PLC用的是三菱FX3U的,伺服电机用的1.5KW台达的,驱动器是常用B2型的,用的位置模式,PLC发脉冲来控制丝杠走的距离的。
调试过程中有一问题没解决,当压机压头压到底时,PLC得到驱动器零速度信号时就会断开定位指令,
停止发脉冲。这个时候没有其他动作,过个5秒作用驱动器会报警,报警代码是AL006(过负荷),正常流程
是,驱动器不报警的话工人就会按回程按钮,压头回移,所以我就请问这个问题怎么解决,是不是驱动器哪里
参数设置不对。我感觉程序没什么问题。
[ 此帖被15961240230在2017-08-01 22:42重新编辑 ]
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1780 分
在线时间: 994(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-05-19
查看wu32u2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-02 07:42
这跟堵转了一样嘛,伺服不报警才怪。台达的伺服我没用过,像三菱的伺服有个过载报警延时,大概是1.5秒,在这时间内释放过载的话,驱动器不会报警。但是又有另外一个问题,伺服的位置跑了。
成功的路上需要帮助
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1780 分
在线时间: 994(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-05-19
查看wu32u2的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-08-02 11:25
扭矩模式加压力传感器加光栅尺。
成功的路上需要帮助