z62678667
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 146 点
下载积分: 945 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2017-05-18
最后登录: 2025-06-17
查看z62678667的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-07-19 09:41
图片:
使用SPD测齿轮转速
相同的程序,相同的接线。用原来的PLC,DVP-20EX可以使用并且测速成功
因为需增加其他功能,更改了PLC型号为DVP16ES2,结果就不能使用,D0没有数据,偶尔跳动-1

lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1266 个
工控威望: 1436 点
下载积分: 3703 分
在线时间: 324(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2025-02-25
查看lvpretend的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-21 13:40
SPD使用X1时,实际使用的是X0和X1组成的AB相脉冲输入,AB相是带加减功能的,所以你看到的就是0,1,,这样跳,
你用X0就正常了。建议你仔细看编程手册中关于SPD的描述,还有PLC的版本号也有影响。