 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我用DVP16EH3&nbsp;&nbsp;SPD没反应&nbsp;&nbsp;打开高速计数器就行]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1606966#2195747.html]]></link>
 <author><![CDATA[swordinhand]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 02 Jun 2021 23:40:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[都是大神啊 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1606966#1907436.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控剑侠666]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 22 Jul 2017 00:27:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼lvpretend于2017-07-21 13:40发表的&nbsp;&nbsp;:
SPD使用X1时，实际使用的是X0和X1组成的AB相脉冲输入，AB相是带加减功能的，所以你看到的就是0，1，，这样跳，
你用X0就正常了。建议你仔细看编程手册中关于SPD的描述，还有PLC的版本号也有影响。
[/quote]
是的，台达就和三菱的差不多。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1606966#1907413.html]]></link>
 <author><![CDATA[周家大少]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 21 Jul 2017 14:34:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[2楼正解，多看看手册啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1606966#1907307.html]]></link>
 <author><![CDATA[咗臉ヅ微笑ぺ]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 21 Jul 2017 05:45:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[SPD使用X1时，实际使用的是X0和X1组成的AB相脉冲输入，AB相是带加减功能的，所以你看到的就是0，1，，这样跳，
你用X0就正常了。建议你仔细看编程手册中关于SPD的描述，还有PLC的版本号也有影响。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1606966#1907304.html]]></link>
 <author><![CDATA[lvpretend]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 21 Jul 2017 05:40:04 +0000]]></pubdate>